线短还能用?线长了就无法识别ip。目前是9v500ma   应该换什么样的电源?

150

回帖

385

积分

144 小时

在线时间

少尉

注册时间
2013-1-2
金币
177 个
威望
0 个
荣誉
0 个

尚未签到

发表于 2017-7-20 12:00 来自手机
tp941改的网桥

393

回帖

1203

积分

566 小时

在线时间

上尉

注册时间
2013-7-28
金币
746 个
威望
0 个
荣誉
0 个
累计签到:16 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2017-7-20 12:44
换15V0.8A的。几十米没问题,前提是网线不能太烂

150

回帖

385

积分

144 小时

在线时间

少尉

注册时间
2013-1-2
金币
177 个
威望
0 个
荣誉
0 个

尚未签到

发表于 2017-7-20 15:23 来自手机
bushann 发表于 2017-7-20 12:44
换15V0.8A的。几十米没问题,前提是网线不能太烂

24v1a能行吗?

3916

回帖

1万

积分

2577 小时

在线时间

上校

杰出会员鲁班小弟

注册时间
2009-8-28
金币
11411 个
威望
10 个
荣誉
5 个
累计签到:11 天
连续签到:1 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2017-7-20 21:29
我做过30米网线供电,正常使用,关键是网线要选择正规纯铜线,线芯直径0.5毫米,100米电阻小于8.5欧姆。
好高兴

378

回帖

3194

积分

177 小时

在线时间

少校

注册时间
2012-10-13
金币
2770 个
威望
4 个
荣誉
0 个
累计签到:234 天
连续签到:0 天
[LV.365]无线熟人
发表于 2017-7-21 01:18

请尽量不要超过15V的,因为一般TP-LINK的路由里电源的芯片一般耐压最高18V吧,你超过这电压可能会有意外发生,当然如果你能确定是18V也OK,怕你买的山寨,15V就经过跑出来20V的样子。另外,路由的电压一定要满足这条件,至于电源嘛,那是越大越好,如果有条件希望你尽量用1A之上的,10A也没有事,这是感应电流,你用多少它供多少。打个比喻,电流就是水,电压就象水压,水管再大,装的水再多,水压一定就不会导致水龙头被冲坏。