上等兵
- 注册时间
- 2012-5-8
- 金币
- 43 个
- 威望
- 1 个
- 荣誉
- 0 个
累计签到:5 天 连续签到:0 天 [LV.20]漫游旅程
|
20金币
本帖最后由 greatislandt 于 2012-5-11 22:49 编辑
公司使用的是WLC+瘦AP的组合搭建的WIFI,共有4个SSID,AP之间无缝切换,已设置1、6、11信道自动抗干扰。但是使用的时候,丢包很严重,最差的时候甚至无法获取IP。反复检查了配置,配置上面没有问题,通过有线的方式测试是正常的。
现在仍然怀疑是否是天线自身或者AP及天线放置位置的问题。AP有多个备用的,排除AP自损的原因。
现有布局如图所示,共两层:
3层
2层
说明:1. 橙色的AP就是cisco AIR LAP1242G-A-K9,每层有3台,TP-link的AP可以无视它们,已经没有使用了。
2.橙色的方块是柱子,每层有8个,房间墙面是木头或者玻璃墙面,其他小格子就是座位号了,一般公司都有的“格子间”
AP现在每层的主区域都是有两个(中间和右边),大型会议室分别有一个(左边)
天线型号AIR ANT1728,布置如下图:
双天线设计,两天线间距超过柱子的边长。使用过airmagnet和network stumbler测试,了解到公司周围有很多其他公司的AP干扰,但其他公司使用又没有出现这样严重的问题。AP的信号又奇好:在其中一台AP附近都是-30dBm,同层其他AP都是-50dBm
求懂无线的大大们能想想办法,帮帮小弟一把,谢谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦~
|
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|