ubnt解决方案
查看: 13251|回复: 63

[方案求助] 有懂电的吗给指导下带开关五孔插座接线

[复制链接]

557

回帖

5750

积分

548 小时

在线时间

中校

注册时间
2009-4-16
金币
4975 个
威望
26 个
荣誉
0 个
累计签到:301 天
连续签到:0 天
[LV.365]无线熟人
发表于 2015-12-22 19:56 |显示全部楼层
本帖最后由 shiyizhe 于 2016-1-8 06:56 编辑 1 S' V/ c7 g- s( n5 [
' t  D( U: t- O$ K4 u; Q
西门子的带开关五孔插座,想用开关控制插座,开关接线两端标识为分别1和com,火线进1还是com好,画了A、B两张图,哪个接法好呢,两者有什么区别?是不是火线进com更好呢,百度上说com一般接火线,谢谢!补充下,开关上部有个红点标识,对应也就是1的背面,对接线有提示帮助吗?! }$ [6 @$ V1 A" h

2 g2 o2 G; ]5 B0 _续:小问题引发怪问题:承蒙各位坛友专业指导,受益匪浅感激不尽,结论好像是两者都行,”带电的接静触点,不带电的接动触点“这个很科学,可不知从外面看如何判断触点,不管了随机用B法接,从墙内暗盒拉出零火地线按步照搬入位,导线较硬,硬到需要用点力气把导线按进暗盒以便插座面板接近暗盒固定螺丝孔,不能放手一放手插座又会被顶出,准备螺丝把插座拧在暗盒上,此时怪事出现:随着螺丝拧紧插座慢慢靠近墙壁,到一定程度,插座不通电了!电笔试下com口正常有电,但1到L的线没电,再松松螺丝到一定程度,1到L的线又通电了,这是怎么回事?确定各接线正确牢固,怀疑接线太硬拧紧螺丝时顶着插座某处而造成不通电,而且感觉是开关在插座面板上好像固定的不很牢用点力能稍微晃动,但问题到底出在哪里呢?心力交瘁A法也没心思试了,直接拿掉接个不带开关的五孔插座一切正常。各位电工能再分析分析这到底是什么原因吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 微信登录

x

点评

主题,录入无线论坛警示妙语篇专辑。  发表于 2015-12-29 00:18

本帖被以下淘专辑推荐:

最想说

1万

回帖

7万

积分

4374 小时

在线时间

中将

水滴试水员

灌水天才

注册时间
2014-4-19
金币
56169 个
威望
355 个
荣誉
0 个
累计签到:2806 天
连续签到:1 天
[LV.2920]超级粉丝
发表于 2015-12-29 00:32 |显示全部楼层
酷爱无线 发表于 2015-12-29 00:030 J2 K; q8 x2 a+ o' e' o
物理老师和英语老师是谁?拉出来,毙了!!!
. M  b9 v1 n5 a/ O, G楼主已经明确给出“com”……7 q: Y4 }9 N0 o- K2 E# h
也就是说:这种开关是分两 ...
% C, h- H, L. K9 t( I4 {' ^
层主之52回帖,已录入无线论坛警示妙语篇专辑,收藏。
8 x* b( O' n% F1 C4 G/ ?向阁下致敬。* l. y" r, H: H+ o6 y9 i5 g5 x
2 w" t- K  H9 V$ U1 o0 w3 y! @
希望,广大坛友,从中受到益处。
! R4 d! ?4 ~, ]# R
# A2 ~. V" N' Q; F, m+ D. L论坛展示地址:
  \9 N6 m( A& X) P/ [无线论坛妙语警示篇专辑——收集,展示,专用帖(第三季)-无线酒吧-中国无线论坛4 Q* h: u0 K7 W& J& M
http://www.anywlan.com/thread-383566-1-1.html
江城五月落梅花
回复

使用道具 举报

624

回帖

2万

积分

2615 小时

在线时间

大校

注册时间
2011-11-3
金币
27026 个
威望
2 个
荣誉
0 个
累计签到:2455 天
连续签到:0 天
[LV.2920]超级粉丝
发表于 2015-12-22 20:17 |显示全部楼层
那楼主先拆开开关部分上图看看那块触片到底是跟1固定不分开,还是跟COM固定不分开。
该用户从未签到
回复

使用道具 举报

557

回帖

5750

积分

548 小时

在线时间

中校

注册时间
2009-4-16
金币
4975 个
威望
26 个
荣誉
0 个
累计签到:301 天
连续签到:0 天
[LV.365]无线熟人
发表于 2015-12-22 20:29 |显示全部楼层
ricky-anywlan 发表于 2015-12-22 20:17
9 @. @1 N: P9 N$ d4 D  ]那楼主先拆开开关部分上图看看那块触片到底是跟1固定不分开,还是跟COM固定不分开。

+ d0 Y5 z2 _# P' Z, M拆开就废了啊,不用这样吧
最想说
回复

使用道具 举报

1136

回帖

2万

积分

1667 小时

在线时间

大校

注册时间
2008-12-1
金币
20034 个
威望
5 个
荣誉
0 个
累计签到:1935 天
连续签到:0 天
[LV.2920]超级粉丝
发表于 2015-12-22 20:34 |显示全部楼层
本帖最后由 10655188 于 2015-12-22 20:36 编辑 7 I+ d. M1 g( Z2 T" [, R6 I6 I: J6 E* M
# u$ O* Z- y. v( |% Q& D. }  `$ ]
两种接法都可以的
回复

使用道具 举报

557

回帖

5750

积分

548 小时

在线时间

中校

注册时间
2009-4-16
金币
4975 个
威望
26 个
荣誉
0 个
累计签到:301 天
连续签到:0 天
[LV.365]无线熟人
发表于 2015-12-22 20:36 |显示全部楼层
10655188 发表于 2015-12-22 20:348 H% r/ P% ]" S- y
两种接法都可以的

! b' y* \; u' P' }3 E- o7 @* Q有区别吗
最想说
回复

使用道具 举报

1136

回帖

2万

积分

1667 小时

在线时间

大校

注册时间
2008-12-1
金币
20034 个
威望
5 个
荣誉
0 个
累计签到:1935 天
连续签到:0 天
[LV.2920]超级粉丝
发表于 2015-12-22 20:38 |显示全部楼层
shiyizhe 发表于 2015-12-22 20:36: C1 \7 n" A" `4 r5 L* D
有区别吗

1 D/ W+ ~, m7 g7 E/ Y0 s没什么区别,B图比较好走线
回复

使用道具 举报

43

回帖

369

积分

140 小时

在线时间

少尉

注册时间
2012-9-15
金币
306 个
威望
1 个
荣誉
0 个
累计签到:14 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2015-12-22 20:59 |显示全部楼层
有区别,国家规范左零右火,开关一般是控制火线的" n3 r5 w( u( g2 k) `  t
回复

使用道具 举报

171

回帖

1525

积分

245 小时

在线时间

上尉

注册时间
2015-11-1
金币
1302 个
威望
1 个
荣誉
0 个
累计签到:175 天
连续签到:0 天
[LV.200]无线新星
发表于 2015-12-22 21:12 |显示全部楼层
交流有一根火线和一根零线  电死人的一般都是火线 零线一般是不会死人的 不管谁家里开关电工师傅都是接火线
回复

使用道具 举报

557

回帖

5750

积分

548 小时

在线时间

中校

注册时间
2009-4-16
金币
4975 个
威望
26 个
荣誉
0 个
累计签到:301 天
连续签到:0 天
[LV.365]无线熟人
发表于 2015-12-22 21:22 |显示全部楼层
1970 发表于 2015-12-22 20:59
5 d1 ]$ ~! k5 r% V/ d- q: o4 p2 U' V有区别,国家规范左零右火,开关一般是控制火线的

! P5 y2 G  a  \8 ]7 B6 ?2 q开关两端肯定是接的火线啊,问题是到底火线是从1进om出,还是com进1出
最想说
回复

使用道具 举报

557

回帖

5750

积分

548 小时

在线时间

中校

注册时间
2009-4-16
金币
4975 个
威望
26 个
荣誉
0 个
累计签到:301 天
连续签到:0 天
[LV.365]无线熟人
发表于 2015-12-22 21:23 |显示全部楼层
luocheng 发表于 2015-12-22 21:12+ k6 `6 Q9 e8 v' G5 R( U$ r
交流有一根火线和一根零线  电死人的一般都是火线 零线一般是不会死人的 不管谁家里开关电工师傅都是接火线 ...
  o2 o8 B* W# q) l" d  ~5 B
开关两端肯定是接的火线啊,问题是到底火线是从1进om出,还是com进1出
最想说
回复

使用道具 举报

557

回帖

5750

积分

548 小时

在线时间

中校

注册时间
2009-4-16
金币
4975 个
威望
26 个
荣誉
0 个
累计签到:301 天
连续签到:0 天
[LV.365]无线熟人
发表于 2015-12-22 21:24 |显示全部楼层
10655188 发表于 2015-12-22 20:38
; S- M' z* f# d' G没什么区别,B图比较好走线
& P, k' p" W, ^7 c& B7 f7 |0 N
没区别的话那就随机接了
最想说
回复

使用道具 举报

25

回帖

153

积分

67 小时

在线时间

上等兵

注册时间
2015-10-10
金币
115 个
威望
1 个
荣誉
0 个
累计签到:2 天
连续签到:0 天
[LV.20]漫游旅程
发表于 2015-12-22 21:29 |显示全部楼层
shiyizhe 发表于 2015-12-22 21:22* [4 i& l8 p7 v9 F+ }9 }' z
开关两端肯定是接的火线啊,问题是到底火线是从1进om出,还是com进1出
* q& n$ @6 _1 d+ G
没什么区别的,又不是双控开关
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登录

本版积分规则

Archiver | 手机版 | 无线门户 ( 粤ICP备11076993号|粤公网安备44010602008359号 ) |网站地图

GMT+8, 2026-9-12 04:25

返回顶部 返回列表